Цены Контакты Консультации по ТИМ Форум

 FAQFAQ   ПоискПоиск  АльбомАльбом   ГруппыГруппы   ГруппыПользователи   ГруппыПриватные сообщения  РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль   ВходВход 

Область применения ППУ
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> ППУ теплоизоляция из пенополиуретана
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Сергей
Гость





СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 5:11 pm    Заголовок сообщения: Область применения ППУ Ответить с цитатой

Наиболее эффективная область применеия ППУ
Кто как считает...?
Вернуться к началу
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Сб Июл 04, 2009 11:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

холод.
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ТИС
Гость





СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2009 3:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Помимо холодильников..., где ППУ к стати доминирует

ППУ - прежде всего техническая теплоизоляция, теплоизоляция трубопроводов с температурой теплоносителя до 130 градусов.

Почти все тепловые сети в данное время - утепляются ППУ.

Декоративные элементы из пенополиуретана, которых в последнее время на строительных полках появилось довольно много (балки, декоративные элементы и т.п.)

сэндвич панели - заливочный ППУ

ну и конечно монтажные пены, без которых никуда... строителям Wink , применяются на любой стройплощадке.



перечисленные выше применения ППУ - наиболее популярные и эффективные, стоит иметь в виду, что речь идет о жестких пенополиуретанах с плотностью от 30 до 70 кг на м.куб, а не эластичных...
Вернуться к началу
Иван Д
Гость





СообщениеДобавлено: Пн Июл 06, 2009 5:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мебель, мочалки, обувная промышленность. А также сбор аварийных выбросов нефти и продуктов.
Вернуться к началу
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 7:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извиняюсь. А кто даст определение технической изоляции, а то сколько людей , столько мнений?!
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Баррик
Пользователь


Зарегистрирован: 21.11.2009
Сообщения: 20

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 25, 2009 3:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

сэндвич панели для холодильных камер. больше никуда толком не применить.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
attik
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 4:51 am    Заголовок сообщения: Профессиональная теплоизоляция Ответить с цитатой

Простиите, Господа!
Я - технолог-теплотехник (ВУЗ +)
Уже более 10 лет занимаюсь вопросами теплоизоляции.
Некоторые спорщики по ЖКТ знают меня лично!
Прошу заметить: ветка про ППУ занимает меньше всего постов.
Это не случайно, поскольку ППУ - наиболее профессиональная теплоизоляция, не требующая споров, а вызывающая уважение!!!
Заходите на (ссылка удалена Администратором, воспринимается как реклама!), - почитайте!
Львиную долю статей написал сам из собственного опыта!
Готов ответить на Ваши любые вопросы...
Вернуться к началу
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 12:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Получается , изоляция из цилиндров Роквул с покрытием металл , используемая широко и повсеместно на технологических установках не является наиболее профессиональной? Смело. Могу предположить , что опрометчиво. Very Happy
_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Фев 02, 2010 1:52 pm    Заголовок сообщения: Re: Профессиональная теплоизоляция Ответить с цитатой

attik писал(а):
Простиите, Господа!
Я - технолог-теплотехник (ВУЗ +)
Уже более 10 лет занимаюсь вопросами теплоизоляции.
.............
Львиную долю статей написал сам из собственного опыта!
Готов ответить на Ваши любые вопросы...


Добрый день

Из собственного опыта, пожалуйста, можно ли комментариев по поводу вот этого, написанного на Вашем сайте:

Среди теплоизолирующих материалов пенополиуретан обладает наиболее низким коэффициентом теплопроводности (λ =0,02 Вт/м*К)

Вопрос1
есть ли документы подтверждающие такие цифры?


Вопрос2
если есть подтверждающие документы, можно ли узнать на каких образцах ППУ делались испытания. (интересует срок выдержки материала после производства 1 день? 1 месяц? 2 месяца, 3?4?5?6?7?)
Вернуться к началу
Иван Д
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 12:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Фреоны 11 и 22 запрещены Twisted Evil
Вернуться к началу
attik
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 1:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Отвечаю по мере поступления вопросов:

1. Да, изоляция из цилиндров Роквул с покрытием металл, используемая широко и повсеместно на технологических установках является не менее профессиональной, но только в области высоких температур, точнее температур - выше "0". При температурах выше 120 я вообще не рекомендую использовать ППУ.
Каждый сверчок - знай свой шесток)))
Но когда речь идет о промышленном и гражданском строительстве, где регулярно присутствую сезонные колебания температур относительно "0", то тут спору быть не должно!
Я работаю в южном регионе. За прошлую зиму здесь переход через "0" произошел более 40 раз. В таких условиях минераловатные (влагоемкие) материалы теряют свои свойства в течение 5 лет.
Моим главным документом (для меня и заказчика) является внутриведомственная справка о фактическом расходе ГСМ для отопления животноводческого корпуса, расположенного на площадке аналогичных корпусов.
За период ноябрь - январь 2009-10гг, среднестатистически по корпусам, расход ГСМ на утепленном - в 2,5 раза меньше, чем на соседних.
А по сравнению с аналогичным периодом 2008-09гг непосредственно по утепленному корпусу расход сократился в 4 раза!
Для справки:
Материал стен - кирпич, толщина - 500мм
Напыленный слой ППУ - 20мм.
Иной объект (ссылка удалена администратором, воспринимается как реклама ресурса! Информацию - которой хотите поделится с пользователями форума - размещайте на форуме, а не рекламируйте свой ресурс Evil or Very Mad ) - городской. Стоит под пристальным вниманием всех контроллирующих и инспектирующих инстанций, поскольку заказчик вынужден отказаться от всех предыдущих "прибыльных" способов теплоизоляции.

2. По поводу коэффициента теплопроводности, то в ближайшие дни сделаю скан, выложу на сайт и дам ссылку.
Меньший коэф декларируют только ЖКТ.
Я в течение года был дилером одного из ЖКТ. Делал собственные исследования, обращался к спецам. По итогам утепления большого промышленного объекта ПОПАЛ на огромную сумму денег. Тут же приобрел установку по напылению пенополиуретана и исправил ошибку за собственный счет. Слишком дорого заплатил за свой последний "институт".

admin писал(а):
Вопрос2
если есть подтверждающие документы, можно ли узнать на каких образцах ППУ делались испытания. (интересует срок выдержки материала после производства 1 день? 1 месяц? 2 месяца, 3?4?5?6?7?)


В отншении этого вопроса есть опыт советстких военных, утеплявших ракетные шахты в 70-е годы прошлого века. Все КУНГи (вагончик армейский) с того периода утепляються только ППУ. Есть иностранный опыт применения ППУ в строительстве более раннего периода.

3. Фреоны действительно запрещены.
Мои заказчики, в основном, - пищевая промышленность. В связи с этим вынужден использовать только оригинальную немецкую химию BASF. Они решили ЭТУ проблему подбором безвредных газов.
Для собственной уверенности заказал НЕЗАВИСИМУЮ экспертизу образца ППУ. Результат экспертизы впечатляет более чем! Указанный документ так же предоставлю.
Вернуться к началу
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 9:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

attik писал(а):
Отвечаю по мере поступления вопросов:



Странный Вы какой-то, рекламируете ресурс по ППУ, пишите, что Ваш сайт, а в профиле - сайт Астратека


Троль???


Ваши предыдущие посты:

attik писал(а):
Anonymous писал(а):
Первое, что хочу сказать об этих фотографиях - безбожная ложь. ЖКТ не видимы для того прибора которым делались эти фотографии, ибо спектр в котором работает этот агрегат не показывает эффект ЖКТ в принципе!

Привожу пример собственноручного снимка именно ТАКИМ прибором, где рядом стоят два одинаковых одноразовых стакана, наполненных кипятком из одного чайника:
слева - покрытый Астратеком, справа - непокрытый .

Толщина изоляции составляет около 0,2мм, т.е. так называемый "грунтовочный слой"
Белый цвет в спектре выше красного. Под стаканами - термическое отражение от поверхности стола.
Подобные термические отражения удаленных объектов появляются и на оконных стеклах, в связи с чем глянцевые поверхности действительно нельзя принимать во внимание.


Ваши Ссылки размещенные на форуме tutteplo, битые на сегодняшний день, видимо фото покрашенных одноразовых стаканчиков удалены с сайта Астратек.com.ua
Вернуться к началу
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 12:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1. Да, изоляция из цилиндров Роквул с покрытием металл, используемая широко и повсеместно на технологических установках является не менее профессиональной, но только в области высоких температур, точнее температур - выше "0".
Т.е. +5 высокие температуры или +20? Осторожно не обожгитесь. Very Happy
Я работаю в южном регионе. За прошлую зиму здесь переход через "0" произошел более 40 раз. В таких условиях минераловатные (влагоемкие) материалы теряют свои свойства в течение 5 лет.
Т.е. в южных регионах ограждающие конструкции в зданиях из сендвич панелей ,с минераловатным наполнителем теряют свои свойства через 5 лет? Shocked Very Happy Cool Ужас. Спасайся кто может. Южные регионы замерзают. Срочно все покрыть пеной. В 2 слоя!

_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
комуникатор
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 5:01 pm    Заголовок сообщения: Re: Профессиональная теплоизоляция Ответить с цитатой

attik писал(а):
Простиите, Господа!
Я - технолог-теплотехник (ВУЗ +)
Уже более 10 лет занимаюсь вопросами теплоизоляции.




Готов ответить на Ваши любые вопросы...



на этот к сожалению не ответили

admin писал(а):
Из собственного опыта, пожалуйста, можно ли комментариев по поводу вот этого, написанного на Вашем сайте:

Среди теплоизолирующих материалов пенополиуретан обладает наиболее низким коэффициентом теплопроводности (λ =0,02 Вт/м*К)



еще один вопрос,

Знакомы ли Вы с диффузией газов в полимерах?

это я о тех газиках, которые в замкнутых порах ППУ находятся..... некоторое время..., а затем куда-то исчезают...


Последний раз редактировалось: комуникатор (Ср Фев 03, 2010 5:16 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
комуникатор
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Фев 03, 2010 5:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

attik писал(а):
Я в течение года был дилером одного из ЖКТ. Делал собственные исследования, обращался к спецам. По итогам утепления большого промышленного объекта ПОПАЛ на огромную сумму денег. Тут же приобрел установку по напылению пенополиуретана и исправил ошибку за собственный счет. Слишком дорого заплатил за свой последний "институт".




attik, а Вы посещайте почаще форум, это как институт, только за него не надо платить, а знания можно получить

по поводу "ПОПАЛ"

хотелось бы комментариев, можно и материал не упоминать, просто расскажите плиз, попали из-за чудесных качеств теплопроводности ЖКТ ??? очень интересно...


Если расскажете, я Вам подскажу, как не "ПОПАСТЬ" с установкой по напылению пенополиуретана, которую Вы приобрели, и теперь видимо декларируете своим потребителям цифру λ =0,02 Вт/м*К для напыляемого Вами ППУ...


А перестроились Вы довольно быстро..... "ТУТ ЖЕ...", браво, сразу видно, что не теряете оптимизма
Вернуться к началу
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> ППУ теплоизоляция из пенополиуретана Часовой пояс: GMT + 5
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Страница 1 из 4

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You cannot attach files in this forum
You cannot download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group