		| Предыдущая тема :: Следующая тема   | 
	 
	
	
		| Автор | 
		Сообщение | 
	 
	
		admin Гость
 
 
 
 
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 1:26 pm    Заголовок сообщения: Cухотруб для установки пожаротушения расположенной на улице | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Вопрос от пользователя портала:
 
 
"Здрувствуйте! Наша компания столкнулась со след. проблемой: необходимо запроектировать сухотруб для установки пожаротушения расположенной на улице, существует предельная длина сухотруба при падении температуры заполняющей его жидкости до 0 гр. Условия: Диаметр трубопровода - 100 мм, температура окр. среды - -30гр., температура заполняющей сухотруб воды - +5гр. Возможно ли при использовании изоляции увеличить длину трубопровода. Если вы можете помочь в данном вопросе, предоставьте пожалуйста расчёт макс. длины трубопровода.
 
Надеюсь на сотрудничество. "
 
 
ФИО: Гузь А.А.
 
Организация: ЗАО \"ИнТех\"
 
Телефон: 89154535829
 
E-mail: anisimova_anna@mail.ru | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		angel Новичок на форуме
 
  Зарегистрирован: 12.04.2010 Сообщения: 4
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Чт Сен 16, 2010 1:51 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				| т.к. в данном случае нет расхода воды, то изоляция помогает несущественно, либо нужен толстый слой. поэтому существует два пути решения вопроса 1. использование греющего кабеля совместно с изоляцией. 2 закольцевать систему и поставить насос, для того что бы вода в системе постоянно циркулировала. но и у одного решения есть недостаток: дополнительное энергопотребление. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		saxenza Новичок на форуме
 
  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 1
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Пт Сен 17, 2010 3:33 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				Соглашусь с angel   Если расхода нет, то изоляция не поможет.
 
 
А методику расчета толщины изоляции по величине снижения температуры транспортируемого вещества можно найти в СП 41-103-2000. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		Eugene Постоянный пользователь
 
  Зарегистрирован: 09.03.2008 Сообщения: 1259
 
  | 
		
			
				 Добавлено: Сб Сен 18, 2010 2:06 pm    Заголовок сообщения: Re: Cухотруб для установки пожаротушения расположенной на ул | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				 	  | admin писал(а): | 	 		  | Возможно ли при использовании изоляции увеличить длину трубопровода. | 	  
 
 
Скорее всего, нет. Кроме незамерзания текущей в трубе воды требуется еще, чтобы при заполнении трубы, охлажденной первоначально до -30 градусов, не образовалась ледяная пробка и не закупорила трубу. Чем длиннее труба - тем больше её теплоемкость, и тем больше риск образования такой пробки. На этот процесс теплоизоляция практически не влияет. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		пермяк Постоянный пользователь
 
  Зарегистрирован: 13.03.2009 Сообщения: 528 Откуда: Пермь
  | 
		
			
				 Добавлено: Вс Сен 19, 2010 12:38 pm    Заголовок сообщения:  | 
				     | 
			 
			
				
  | 
			 
			
				2Eugene. + _________________ Рекомендуем то, в чем уверены. | 
			 
		  | 
	 
	
		| Вернуться к началу | 
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		 | 
	 
 
  
	 
	    
	   | 
	
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах You can attach files in this forum You can download files in this forum
  | 
   
 
  