Вопрос от посетителя портала:

ФИО: Веретенников Григорий Евгеньевич
Организация: ОАО \"Уралмеханобр\"
Телефон: (343)-344-27-42 доб.23-93
E-mail: Veretennikov_GE@mail.umbr.ru
Сообщение: Здравствуйте!
1).Газоход диаметром 1820мм и температурой наружной стенки 200С - необходимо теплоизолировать, т.е. снизить до 45С. Температура жаркого дня +35С, уличные условия.
2).Газоход диаметром 1620мм и температурой наружной стенки 279С - необходимо теплоизолировать, т.е. снизить до 45С и посчитать справиться ли эта теплоизоляция, чтобы не выпал конденсат в газоходе т.е. при наших условиях он выпадает при температуре 215С, если возможно. Температура жаркого дня +35С, температура холодного дня -35С, уличные условия.
Вернуться к началу
Chekvolak
Гость





СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 1:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
При таких температурах выше 200 С на поверхности газохода целесообразно применить рулонную базальтовую теплоизоляцию. Толщины 150мм хватит с запасом. Сверху дополнительно покрывной материал на основе фольги, как защита от влаги.
Рекомендованы базальтовые утеплители под марками "Батиз", "Тизол".
Вернуться к началу
пермяк
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 13.03.2009
Сообщения: 528
Откуда: Пермь

СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 2:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Chekvolak писал(а):
Добрый день!
При таких температурах выше 200 С на поверхности газохода целесообразно применить рулонную базальтовую теплоизоляцию. Толщины 150мм хватит с запасом. Сверху дополнительно покрывной материал на основе фольги, как защита от влаги.
Рекомендованы базальтовые утеплители под марками "Батиз", "Тизол".

Лучший вариант на мой взгляд ламели с защитным покрытием из металла. Базальт сжимаем коэф~2? Да и фольгированное покрытие не рекомендую на улице. От осадков не защитит.

_________________
Рекомендуем то, в чем уверены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Теплоизоляция трубопроводов Часовой пояс: GMT + 5
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
You can attach files in this forum
You can download files in this forum


Powered by phpBB © 2001 phpBB Group