Цены Контакты Консультации по ТИМ Форум

 FAQFAQ   ПоискПоиск  АльбомАльбом   ГруппыГруппы   ГруппыПользователи   ГруппыПриватные сообщения  РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль   ВходВход 

Теплоизоляция для труб из резольного пенопласта

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум потребителей теплоизоляции -> Резольный пенопласт
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
admin
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 8:59 am    Заголовок сообщения: Теплоизоляция для труб из резольного пенопласта Ответить с цитатой



Прочитал описание:


Долговечность эксплуатации РНП на теплотрассах - эксплуатируются без ремонтов и аварий до 30 лет.

технологию теплогидроизоляции с применением РНП:

В производстве предизолированных труб для тепловых сетей с поверхностным пленочным гидроизоляционным слоем на слое пенопласта.

Заинтересовало про предизолированные трубы, я правильно понял:

РНП+пенопласт+пленочный гидроизоляционный слой

Можно поподробнее почему именно такой пирог, а не

РНП+пленочный гидроизоляционный слой
Вернуться к началу
Иван Д
Гость





СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2008 9:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Именно так и есть - РНП + гидроизоляционный слой. РНП-то же пенопласт (РНП-Резольно-Новолачный Пенопласт).
Вернуться к началу
Иван Д
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Сен 07, 2010 3:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

прошли предварительные пожарные испытания конструкции - полиэтиленовая труба - РНП Теплор - оцинкованное покрытие. Такой конструктив выдерживает воздействие газовой горелки в течении не менее 40 минут. Толщина теплоизоляции составляет 40 мм. При этом теплоизоляция полностью не превращается в кокс. Конструктив находился в рабочем состоянии, т.е. через образец прокачивался поток жидкости со скоростью 3 м3/час. Полиэтиленовая труба не имела признаков высокотемпературного воздействия. Данный конструктив призван заменить существующие трубы из чугуна в минераловатной теплоизоляции в проходных коллекторах.
Вернуться к началу
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 12:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Иван Д писал(а):
Такой конструктив выдерживает воздействие газовой горелки в течении не менее 40 минут.


Защита от костров бомжей в коллекторах?
При обугливании теплопроводность существенно повышается? Линейные размеры существенно не изменяются?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Д
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 10:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Испытания проводились по заказу Мосводоканала. В настоящее время по Москве существует требования для теплоизоляции в проходных коллекторах - теплоизоляция должна быть не выше Г1, В2, Д3. Теплопрвоводность пенококса не сильно отличается от исходного пенопласта. Линейные размеры практически не меняются.
Вернуться к началу
Eugene
Постоянный пользователь


Зарегистрирован: 09.03.2008
Сообщения: 1259

СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 2:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Иван Д писал(а):
Испытания проводились по заказу Мосводоканала. В настоящее время по Москве существует требования для теплоизоляции в проходных коллекторах - теплоизоляция должна быть не выше Г1, В2, Д3. Теплопрвоводность пенококса не сильно отличается от исходного пенопласта. Линейные размеры практически не меняются.


Я попытался себе представить, как должен выглядеть процесс прогорания такой трубы, и мне показалось, что пока вода не начнет почти кипеть, с трубой на самом деле ничего не должно произойти. То есть градусов до восьмидесяти. Если снаружи сохраняется теплоизоляционный слой и поверхность не нагревается прямым пламенем. Правильная негорючая вата, кстати, ведь точно также должна себя вести?

Сохранение линейных размеров (или практическое сохранение) при этом необходимо для сохранения теплоизоляционного слоя. Теплопроводность - да, скорее всего не должна сильно возрастать при обугливании, если электропроводность остается низкой по сравнению с электропроводностью металлов. А тогда на самом деле всё можно посчитать и сравнить с экспериментом, например, по поводу глубины обугливания Теплора, или нагрева воды в трубе на метр пожара.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Д
Гость





СообщениеДобавлено: Ср Сен 08, 2010 4:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой